Отправлено: Валентин от Февраля 20, 2014, 07:53:25 am
Добрый день!

Неработоспособен датчик ДИ-О-5. С помощью "Универсального конфигуратора оборудования" через интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS RTU подключаемся к датчику ДИ-О-5, при этом, выходят данные датчика (его адрес Modbus, и его версия программы),но при попытке чтения ППЗУ (вкладки тестирование, журнал, карта памяти) датчика ДИ-О-5 появляется ошибка следующего содержания: "Ошибка чтения ППЗУ. Подчиненное устройство занято и не может отвечать на запросы (ошибка протокола Modbus 6)". Подключались ко второму датчику, который функционирует, подключение без ошибок, данные прочитать можно.

Это указывает на неработоспособность датчика? Как можно его восстановить?

Спасибо!   
Название: Re: Неисправность датчика ДИ-О-5
Отправлено: LEXis от Февраля 20, 2014, 03:43:31 pm
Прошу уточнить версию прошивки ДИО-5 и если можно скриншот ошибки
Название: Re: Неисправность датчика ДИ-О-5
Отправлено: Валентин от Февраля 21, 2014, 07:36:41 am
Версия прошивки: 01.0007. Выходит ошибка окно там написано "Ошибка чтения ППЗУ. Подчиненное устройство занято и не может отвечать на запросы (ошибка протокола Modbus 6)". B списке событий появляются аналогичные сообщения.
Название: Re: Неисправность датчика ДИ-О-5
Отправлено: LEXis от Февраля 21, 2014, 10:06:41 pm
проивка довольно старая. Есть вариант что проблема программная. Предлагаю скачать с сайта последний "Универсальный конфигуратор оборудования" и обновить прошивку до 12 версии.