Author Topic: Проблема счета КУП-30 + ППТ-32  (Read 10456 times)

Offline magirus

  • Новичок
  • *
  • Posts: 6
    • View Profile
Проблема счета КУП-30 + ППТ-32
« on: March 11, 2009, 03:28:38 pm »
Появилась такая проблема,
при перекрытом потоке жидкости (два шаровых крана и пневмоклапан, утечка исключена)
Куп-30 ведет счет продукта, "расход" составляет ~20 м куб в сутки.
при установке этого КУП-30 в другое место, скорость "счета" уменьшилась. но не прекратилась.
(~ 8 литров за 4 часа)
какие могут быть рекомендации...

Offline magirus

  • Новичок
  • *
  • Posts: 6
    • View Profile
Re: Проблема счета КУП-30 + ППТ-32
« Reply #1 on: March 12, 2009, 09:24:37 am »
за прошедшую ночь прошло еще 41 литр.

Offline magirus

  • Новичок
  • *
  • Posts: 6
    • View Profile
Re: Проблема счета КУП-30 + ППТ-32
« Reply #2 on: March 13, 2009, 09:12:29 am »
выясняется закономерность, счет идет быстро если подключен интерфейсный кабель (МКШЭ 2х0.5, заземлен со стороны контроллера), если отсоединить кабель счет замедляется.

ЗЫ: интересно, сюда вообще кто то заглядывает?

Offline Шаповалов А.Н.

  • Moderator
  • Новичок
  • *****
  • Posts: 22
    • View Profile
Re: Проблема счета КУП-30 + ППТ-32
« Reply #3 on: March 28, 2009, 12:27:13 pm »
Есть следующие предположения:
 - внешние электромагнитные наводки на кабель или датчик, установленный в ППТ;
 - колебания продукта. Т.к. датчик не определяет направление движения продукта, сумматор постоянно накручивается в плюс. Не забывайте, движение продукта возможно и при закрытых клапанах, в случае теплового раширения/сжатия от перепада суточных температур. На протяженных участках трубопровода это движение довольно существенно.
 - внутренняя неисправность контроллера.

 

Offline magirus

  • Новичок
  • *
  • Posts: 6
    • View Profile
Re: Проблема счета КУП-30 + ППТ-32
« Reply #4 on: April 16, 2009, 10:32:03 pm »
выясняется одна особенность, при длине линии связи, близкой к предельной, (а может и меньшей) очень критичным становится уровень помех, (коих на производстве не избежать) - сотни электродвигателей , пускателей, инверторов, ламп дневного света...
счет на КУП-30+ППТ возникает и пропадает хаотически...

Еще вопрос.
возможно ли получить принципиальную схему КУП-30?
magirus72 (собака) yandex.ru
спасибо.
« Last Edit: November 05, 2009, 01:20:50 pm by magirus »

Offline magirus

  • Новичок
  • *
  • Posts: 6
    • View Profile
Re: Проблема счета КУП-30 + ППТ-32
« Reply #5 on: November 05, 2009, 01:21:36 pm »
господа, еще раз прошу схему на прибор....