Здравствуйте. Нужна Ваша помощь по возникшим вопросам электромонтажа и пусконаладочных работ.
Поступило для монтажа оборудование:
1. Устройство для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в цистерны типа СНА-100АС.
Адрес завода – изготовителя: Армавир Краснодарского края. Изготовлено 2013 года, 11 месяца. Заводской номер №25.
- вместо заслонки с электроприводом поставили клапан электромагнитный взрывозащищенный КЭО 80/16/211/135/1 с Электромагнитлом защищенном ЭВ 06/АС/230/2 зав. №2445 13 мая 2013г. (без вывода кабеля);
- вместо датчика ДВ-2 заданного уровня поставили датчик предельного уровня
Емкостного типа с фланцевым креплением ДПУ-Е1У-100 зав. №068 10.10.2013г.;
- выключатель путевой взрывозащищенный типа ВПВ-1А-21 ХЛ1 2013.07.19;
- вместо устройства заземления автоцистерн УЗА-4К поставили блок контроля
(Устройство контроля перелива УКП-0108) БК-УКП-01;
- коробка соединительная типа КП24-24-42 ХЛ1;
- щиток СНА-100АС (автоматический выключатель F1-6A; реле РП21-220В; клеммная колодка на 6 выводов).
2. АРМ оператора налива и слива.
3. Контроллер универсально-программированный КУП-40 №007 наименование и версия ПО 4.8 2013.03.13.
4. Счётчик жидкости СЖ-ППВ-100/1.6 зав. №01240 2013.11.26 с датчиком индуктивным оборотов ДИ-0-5 версия / имя файла программы 007 обозначение 1051.00.00.00-01 зав. №72 2013.12.02.
5. Клапан КО 1029.00.00.00(110В) зав. №9 2013.11.21 с соленоидами взрывозащищенными СВ-94 зав. №920 и №909 30.08. 2013.
6. Контроллер «Весна-ТЭЦ2-3К 998.00.00.00 зав. №120 наименование и версия ПО 09-04 28.07.2011.
7. Фильтр.
8. Электронасос. Двигатель 380В. 22 кВт.
Схемы которые находятся в документации не соответствуют с данным оборудованием.