Автор Тема: Неисправность с измерителем объёма ПЖ 2-25  (Прочитано 3646 раз)

Оффлайн temych888

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля
Добрый день!

На колонке Ливенка в измерителе объёма обломило коленвал, скорее всего по причине заклинившего подшипника. Подшипники и коленвал были заменены, но теперь по непонятной причине измеритель не работает, то есть топливо вообще не отпускается. Причина точно в измерителе, так как при установке исправного измерителя колонка нормально функционирует. Подскажите в чём может быть проблема? И её решение?

PS: в теме оборудование для Газа, есть похожий пост: человек менял коленвал и у него перестал работать измеритель. Ему дали номер, но боюсь он уже не актуален.

UPD: проблема была в неверной установке поршней измерителя, перевернули и всё заработало.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2018, 04:48:47 pm от temych888 »