К сожалению контроллер Весна-ТЭЦ2-3К не может быть использован в качестве преобразования интерфейса RS232-RS485. Эта возможность планировалась, но до настоящего времени осталась нереализованой.
Вместо "Весны" вы можете использовать любой другой преобразователь интерфейса, в частности мы рекомендуем плату Advantech PCI 1602B-A.

17
Установка АСН отработала 2 года без каких-либо серьезных проблем. Утром при включении питания на индикаторе ЦБУ неожиданно появилось сообщение об ошибке "ТРЕБУЕТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАТ ЦБУ 06.0042 КОД 000.1010.000".  Чем это может быть вызвано?

Подобное сообщение при отсутствии неисправностей электронных модулей должно появляться в случае несоответствия версии прошивки процессорного модуля и прошивок модулей ввода, силового или заземления.
В настоящее время все версии прошивок процессорного модуля корректно работают  с прошивками силового модуля версии 6 и выше, модуля ввода версии 12 и выше и модуля заземления версии 0b и выше. Необходимо отметить, что это утверждение справедливо для всех версий прошивок процессорного модуля, начиная с  06.0041 и заканчивая 06.0045 - последней на данный момент. Для будущих версий прошивок процессорного модуля диапазон поддерживаемых прошивок других модулей может измениться.

Что же касается вышеуказанного случая, когда замены прошивок не было, то как показывает опыт такое сообщение может иногда появляться при окислении или загрязнении с течением времени контактов в разъемах кросс-платы в которые устанавливаются модули.
 
Определить неработающий модуль можно по коду сообщения: первая группа цифр – номер модуля ввода, вторая – номер модуля силового, третья – модуля заземления. Более подробно расшифровку кодов ошибок можно посмотреть в руководстве по эксплуатации на ЦБУ.

Для решения проблемы чаще всего достаточно вскрыть корпус ЦБУ, вынуть модуль, находящийся под подозрением и вставить его в другой свободный разъем, либо поменять местами с любым другим модулем. 

18
Прежде чем создавать новую тему пожалуйста ознакомтесь с данным разделом. Возможно Ваш вопрос уже когда-то обсуждался и Вы найдете здесь подходящее решение.

19
Автоматизация / Re: Подключение УСС
« on: November 11, 2009, 05:36:58 pm »
     По поводу двух сигналов УСС - это два идентичных импульсных выхода, но смещенных по фазе на 90 градусов (1/4 периода). Подключение двух сигналов необходимо для определения направления вращения счетчика (прямое/обратное). Дело в том, что для передачи вращательного движения от счетчика к УСС используется магнитная муфта, имеющая некоторый люфт. В процессе вращенния оси счетчика, возможны некоторые вибрации (вперед/назад) и регистрирующий контроллер, должен при поступлении импульсов от УСС в порядке 1-й, 2-й, добавлять к сумматору некоторое значение, а в порядке 2-й, 1-й - вычитать. Таким образом устраняется ложный "дребезг" и сумматор не увеличивает свое значение при вращательных вибрациях муфты.

    Кроме того, иногда, как показывает опыт, возможно обратное движение продукта в трубе, например в момент остановки налива. Это тоже учитывается контроллером по порядку прихода импульсов по двум каналам.

    Использование двухканального подключения необходимо, если вы хотите производить учет с высокой точностью.

20
Автоматизация / Re: Датчик ДИ П
« on: July 08, 2009, 05:24:46 pm »
Датчик ДИ-П не имеет полярности при подключении.

21
Есть следующие предположения:
 - внешние электромагнитные наводки на кабель или датчик, установленный в ППТ;
 - колебания продукта. Т.к. датчик не определяет направление движения продукта, сумматор постоянно накручивается в плюс. Не забывайте, движение продукта возможно и при закрытых клапанах, в случае теплового раширения/сжатия от перепада суточных температур. На протяженных участках трубопровода это движение довольно существенно.
 - внутренняя неисправность контроллера.

 

22
Автоматизация / Re: Весна ТЭЦ 2-3к
« on: February 12, 2009, 04:45:19 pm »
Прошивка выслана на ваш адрес.

23
Подходит практически любой сканер с возможностью подключения в разрыв клавиатуры. Судя по описанию, этот сканер такую возможность имеет.

24
Автоматизация / Re: Весна-ТЭЦ
« on: October 11, 2008, 02:29:25 pm »
Для этого вам необходимо подключиться к контроллеру колонки по интерфейсу "токовая петля" или к пульту по RS232 (COM-порт), а также программно реализовать поддержку протокола "Ливны" для управления ТРК.
Для ускорения работ могу порекомендовать "Универсальный драйвер оборудования", предоставляющий интерфейс на программном уровне ко всем контроллерам производства Промприбор и Ливенка.
Драйвер представляет собой COM- и OPC-сервер, позволяющий обращаться к контроллеру программному обеспечению верхнего уровня, к примеру SCADA-системе.

25
Список контрольно-кассовых машин, совместимых с данным контроллером:
ЭКР 3102.3К
Sam4s ER-250RK
Sam4s ER-4615RK
SAMSUNG ER-250RK
SAMSUNG ER-4615RK
Элвес-Микро К

Фискальный регистратор Феликс-РК в этот список не входит.