Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - lvsai

Pages: [1]
1
В некоторых версиях модуля ввода программный первый импульсный вход соответствовал второму физическому входу (и наоборот). Попробуйте поменять настройку поста на другой импульсный вход. Если возникнут вопросы, можете позвонить в отдел АСУ по телефону 8(48677)77751.

2
Здравствуйте.
Приобрели у вас две новые платы для установки на АСН-5ВГ, но АРМ оператора
отказывается с ним работать и пишет, что необходимо обновить драйвер
оборудования.
Пришлите, пожалуйста, актуальную версию универсального драйвера
оборудования на aleutin@gmail.com.
ООО ТД "Энергия-Байт", Челябинск.

Спасибо.
Выслал обновление по указанному адресу

3
По поводу обновления драйвера. Если старая версия не поддерживала работы с HASP ключом защиты, то обновить ее не получиться. На данный момент существует только один вариант - с HASP-ключом. Поэтому необходимо приобретать драйвер заново.
По поводу 64-битных операционных систем. Драйвер поддерживает работу с ними (Windows 7, Windows 8), хотя и не является 64-битным приложением.

4
Подключать эмуляторы можно только в том случае, если нет реального оборудования. В случае попытке использования эмулятора на компьютере с реальным оборудованием, база данных блокируется.

5
Эта ошибка означает: не отвечает первый силовой модуль. Более подробную информацию можете посмотреть в списке ошибок.

6
Автоматизация / Re: датчик температуры
« on: August 20, 2012, 12:14:13 pm »
Необходимо проверить конфигурацию датчика температуры в посту ЦБУ. Знаки вопросов появляются тогда, когда в конфигурации установлен флаг вывода температуры, а датчик настроен неверно (или отсутствует)

7
Автоматизация / Re: Работа с OPC-сервером
« on: April 16, 2012, 08:38:03 am »
Подскажите пожалуйста, а как узнать стоит ли лицензия на компьютере? Наши зашивали лицензию в ЦБУ, но полагаю это не то...
И еще: чем ограничивается демо версия? на какой срок она устанавливается?
Лицензия устанавливается не на компьютер, а в контроллер. Чтобы узнать, стоит она или нет, нужно запустить АРМ Оператора налива и слива, открыть окно "О программе" и там посмотреть номер лицензии.

8
какой у вас контроллер и какая версия ПО?

9
Автоматизация / Re: Налив ошибка поста
« on: May 19, 2011, 04:31:21 pm »
Ошибка 20030081 означает сбой при обнулении массомера. В начале процессаналива контроллер ЦБУ пытается обнулить текущие сумматоры массомера, а он возвращает ему ошибку. Такая ситуация может быть в том  случае, если в момент обнуления в массомере течет продукт (или наблюдается дрейф нуля).
Касательно ограничения в 10000 литров, необходимо настроить массомер (судя по всему у Вас Micro Motion Emerson). Эта проблема известна и решается просто, только для этого необходимо соотвествующее программное обеспечение (ProLinkII)/
Что касается последней проблемы, скорее всего проблема в воздушном клапане, либо он не срабатывает, либо засорен.

10
Этот тип ошибки возникает при включении ЦБУ. В этот момент он опрашивает все модули на совместимость версий.
Судя по коду ошибки проблема с модулем силовым (адрес 2). Кроме несовместимости версий, такая ошибка выдается при неверном ответе модуля. Скорее всего плохие контакты в кросс-плате.

11
Можно скачать ее с нашего сайта в разделе Автоматизация

12
Драйвер, входящий в дистрибутив "АРМ оператора налива и слива" работает только с ОРС-клиентами нашего предприятия.
Для работы с другими клиентами необходимо использовать полную версию драйвера( или для пробы демо-версию)

13
Автоматизация / Re: Ошибка 2500021
« on: April 22, 2010, 12:26:53 pm »
Код ошибки приведен не правильно. Должно быть 8 цифр, а написано 7.

14
Формирование отчетов производит "Модуль учета нефтепродуктов" (используется FastReport). Если у вас установленно программное обеспечение, то почитайте руководства к модулю учета.

15
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ПО АЗС Промприбор(бесплатная огр. редакция, диск в составе оборудования АСН-12 Ду100) может работать с другими преобразователями интерфейса кроме Advantech?
ЦБУ прекрасно конфигурируется с почти любым конвертером, а вот прога - нет ...
В чём подвох?

Если вы имеете ввиду ПО АЗС Промприбор, то это ПО не работает с контроллерами ЦБУ( у этих контроллеров совершенно другой протокол - Modbus). Для работы с АСН используется АРМ оператора налива и слива.