В голове стоит куп-47.
Работаем через кмазс.
Ячейки 81=00 82=10 D0=D1=0 D2=02 D3=47
При наборе дозы 500 литров на кмазе ,доза корректно отображается на табло утэда ,но льет вместо 500 около 10 литров фактически и 720 по выданному на табло.
Какие коэф-ты нужно изменить? Что должно стоять в кмазе в ячейке подтип ТРК? (Пробовал 00 , 47 и 20 не помогает)
Без кмаза по весне льет как в аптеке (если запятую не сдвигать 81=10)
,но тогда при задании дозы на кмазе выдает в 10 раз меньше.

UPD. В ячейке 83 откуда то появилось значение 8 после моих манипуляций с ячейками 81 и 82.
Поставил 01 как должно быть.Теперь все работает.
Название: Re: Подскажите по настройке утэда
Отправлено: Занин Н от Ноября 18, 2013, 08:24:21 am
Здравствуйте.
Хорошо, что разобрались.
В КМАЗС наверное должно стоять 40 в подтип ТРК.