Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Занин Н

Pages: [1] 2 3 ... 35
1
Здравствуйте. КМАЗС выдает ошибку АВАРИЯ СВЯЗИ ТРК в том случае, если контроллер КУП колонки не отвечает ему по интерфейсу. Это может происходить по трем причинам: обрыв линии связи, некорректная настройка параметров подключения (адрес устройства, тип подключения и т.д.) или схемотехнической неисправности.

2
Оборудование для АЗС / Re: Весна ТЭЦ
« on: March 29, 2022, 04:10:38 pm »
Здравствуйте.
Вероятнее всего дело в несоответствии бортового ПО пульта и контроллера ТРК, например контроллер настроен на 6 цифр при задании дозы по стоимости, а пульт задает только 5.

3
Автоматизация / Re: КУП-46, КУП-47
« on: September 23, 2020, 04:24:51 pm »
Здравствуйте.
Где отображается указанная ошибка?

4
Здравствуйте.
Вы ее можете приобрести, а если уже приобрели, но потеряли диск с установщиком, то файлы можно скачать на странице загрузок ftp://www.automatikaplus.ru/KMAZS/OFFICE%20PROGRAM/ 

5
Здравствуйте.
Руководство по эксплуатации на ТРК Ливенка 41111 выслал на указанный адрес электронной почты.

6
Автоматизация / Re: КУП-46, КУП-47
« on: August 19, 2020, 10:23:44 am »
Здравствуйте.
Руководство по эксплуатации и инструкцию по программированию ячеек памяти контроллеров КУП40-47 можно найти на сайте ООО "Ливенка" в разделе техническая документация по ссылке - https://www.livenka.ru/biznes/194-texpodderzhka/tekhnicheskaya-dokumentatsiya

7
Автоматизация / Re: ВЕСНА-ТЭЦ2-3К
« on: August 19, 2020, 10:21:34 am »
Здравствуйте.
Документацию отправил на указанный адрес электронной почты.

8
Здравствуйте.
Лучше всего обновить ПО контроллеров КУП40 до современных версий, так как происходили небольшие изменения в протоколе обмена данными.

9
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, про какой контроллер идет речь и куда необходимо ввести пароль?

10
Здравствуйте.
Руководство выслал на указанный адрес электронной почты. Ошибки в контроллере не закодированы.

11
Оборудование для АЗС / Re: Весна-ТЭЦ
« on: January 09, 2020, 07:50:56 am »
Здравствуйте.
Вам необходимо увеличить существующий коэффициент приблизительно на 0,005 для того чтобы уменьшить налив на 100 грамм на 20 литровом мернике. Телефон технической поддержки оборудования для АЗС - 89192600554.

12
Здравствуйте.
Мы не используем ЕНС код для своей продукции. По вопросам приобретения клапанов можно обратиться в производство измерительно техники - http://www.promizmeritel.ru/kontakty

13
Счетчики жидкости, узлы учета / Re: куп 30
« on: November 21, 2019, 08:26:23 am »
Здравствуйте.
Пульт нужен только для настройки контроллера КУП30. Как только на импульсные входы контроллера поступают сигналы от устройства съема сигналов/датчика расхода на индикации начинает отображаться процесс отпуска, кнопка сбрасывает показания разового расхода на ноль.

14
Здравствуйте.
Паспорт, в котором представлена схема, выслал на указанный в профиле адрес электронной почты. К УСС отдельно можно приобрести как преобразователь, так и датчик, если он у Вас неисправен. 

15
Автоматизация / Re: АСН-12
« on: October 21, 2019, 09:35:10 am »
Здравствуйте.
Датчик ДИ-О-5 имеет адрес и определенные настройки, поэтому при замене датчика, Вы должны скопировать конфигурацию старого датчика и записать ее в новый. Проделать это можно с помощью программы "Универсальный конфигуратор оборудования" - http://livenka.ru/biznes/produktsiya/avtomatizatsiya/117-programmnoe-obespechenie/71-universalnyj-konfigurator-oborudovaniya

Pages: [1] 2 3 ... 35