Author Topic: Юстировка ТРК 41101 через систему управления КМАЗС  (Read 6378 times)

Offline Юрий

  • Новичок
  • *
  • Posts: 2
    • View Profile
Здравствуйте ! Нужна помощь в проведении юстировки ТРК 41101. ТРК подключена через систему управления КМАЗС. Как мне отъюстировать ТРК ?. Желательно с компьютера  . В мануале описания по работе с ТРК нашёл только как рассчитывать коэффициент, но что делать дальше , так и не нашёл.
Заранее Большое спасибо за оказанную помощь.

Offline Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 524
    • View Profile
Здравствуйте.
После того как рассчитали коэффициент, необходимо его записать. Если у Вас КМАЗС работает в терминальном режиме, то коэффициент заносится в память контроллера колонки, если электромеханическое управление (сам КМАЗС включает клапан/насос, обрабатывает импульсы), то коэффициент записывается непосредственно в КМАЗС в разделе "Пистолеты/ТРК", "Юстировочный коэффициент". Изменить коэффициент в КМАЗС можно как через программу "Центральный офис", так и с клавиатуры КМАЗС под администратором.

Offline Юрий

  • Новичок
  • *
  • Posts: 2
    • View Profile
Добрый День !
Большое спасибо за ответ !
А как занести рассчитанный коэффициент в память ТРК если она работает в терминальном режиме ?
Я никогда раньше не имел дело с ТРК Ливенка за многие годы работы в данной области, так что не обессудьте.


Offline Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 524
    • View Profile
Здравствуйте.
Коэффициент в память контроллера КУП колонки можно внести с помощью ПДУ Весна-ТЭЦ, контроллера Весна-ТЭЦ2-3К - http://livenka.ru/biznes/produktsiya/avtomatizatsiya/116-pulty-i-terminaly-preobrazovateli-interfejsa/65-kontroller-vesna или при помощи бесплатной утилиты - http://livenka.ru/biznes/produktsiya/avtomatizatsiya/116-pulty-i-terminaly-preobrazovateli-interfejsa/251-komplekt-preobrazovaniya-kn-1