Author Topic: проблема с трк ливенка-22201  (Read 4877 times)

Offline azixs

  • Новичок
  • *
  • Posts: 6
    • View Profile
проблема с трк ливенка-22201
« on: August 09, 2011, 02:10:38 pm »
проблема такая на трк 22201 с всасывающей гиравликой бывший хозяин вытащил мембрану из кдд,в результате клиенты обливаются в следствии сильного напора,можно ли на насосе снизить давление или придется восстанавливать кдд

Offline Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 524
    • View Profile
Re: проблема с трк ливенка-22201
« Reply #1 on: August 10, 2011, 08:45:27 am »
Здравствуйте.
Если вытащена мембрана, то клапан получается совсем не работает (не открывается и не закрывается по сигналу от контроллера), в этом случае Вы не сможете добиться стабильных наливов. Для корректной работы ТРК Вам надо восстанавливать клапан двойного действия.