Здравствуйте, Ильдар!
В продолжении нашего телефонного разговора сообщаю следующее: в первую очередь необходимо найти место течи и устранить его. Скорее всего течь либо через манжету, уплотняющую поршень, либо внизу на месте сопряжения крестовины с аллюминиевым корпусом, который крепится двумя винтамик нижней крышке моноблока (на который затем "надевается" крестовина через резиновое кольцо). После разборки-сборки обратите внимание на установку крестовины, перекос не допускается.
Данная конструкция перепускного клапана действительно уже давно была переработана, пришлите, пожалуйста, письмо с данными о ТРК и Вашей организации для отправки Вам усовершенствоанной конструкции перепускного клапана.
Сообщите свой электронный адрес куда можно выслать чертежи и рекомендации по замене.
Петров А.В.

62
Демо режим позволяет производить сервисные настройки (чтение и запись параметров, например, юстировочного коэфициента). Полные режим позволяет управлять работой ТРК (за него уже нужно платить). Более подробно вам подскажет разработчик: ponomerev_v_v@mail.ru,   910-200-78-15

64
Такой проблемы ранее не наболюдалось. Не совсем понятна версия ПО, 72 версии у нас еще не было. Сейчас в КУП-10 серийно устанавливается версия 6с от 15.09.08. Дайте свои контакты для связи.

65
Автоматизация / Re: Как скачать RF_Light9MS
« on: December 04, 2009, 11:03:36 am »
Вот ссылка. http://primerlivny.nm.ru/files/RF_Light9MS.rar
Все работает.

66
Автоматизация / Re: КУП 10 схема
« on: December 04, 2009, 11:01:08 am »
Извините за задержку с ответом.
Схему на КУП-10 выслали на почту.

67
Хорошо, что все заработало, но прошу все-таки уточнить какая все-таки версия была установлена и какие были настройки по постам.
Заранее благодарим.
Петров А.В.

68
Здравствуйте, Юрий!
Давайте попробуем спокойно разобраться с Вашей проблемой. Кроме Вас есть огромное кол-во пользователей нашего оборудования, успешно использующих для управления ККМ. В основном это следующие кассовые аппараы: ЭКР3102.3К, АМС-100К, Элвес-микроК, Штрих-мини-К, Самсунг4615RК.
Сообщите, пожалуйста, какая ККМ, контроллеры и ТРК у Вас эксплуатируются, желательно указать установленные версии ПО. Также сообщите более подробно суть проблемы: что именно не работает в связке ККМ-ТРК, какие ошибки и в какой ситуации возникают. По имеющимся данным трудно сделать какой-то вывод.
По поводу настроек: таблица настроек контроллера "Весна-ТЭЦ2-3К" действительно представляет собой "один листок", никаких тайн мы из него не делаем, эта таблица приведена в эксплутационой документации на контроллер. Настройка на ККМ включает в себя основных 2 параметра - тип кассы, формат и скорость обмена данными. Если Вас интересуют настройки контроллера КУП, то сообщите конкретную его модификацию и мы их Вам вышлем. Можете посмотреть наш сайт: livenka.ru, там выложена некоторая тех.документация.
По возможности укажите свои контакты, т.к. Вы уже давно используете наше оборудование (сужу из темы сообщения), нам необходимо более тесно общаться и решать возникающие проблемы.
С уважением, Петров А.В. (910-201-16-85)   

69
Автоматизация / Re: ВЕСНА-ТЭЦ2-3К
« on: June 23, 2009, 10:19:39 am »
Документацию выслал на эл. адрес.

70
Автоматизация / Re: ВЕСНА-ТЭЦ2-3К
« on: May 25, 2009, 11:54:56 am »
Код настройки контроллера определяется исходя из : типа индикации, кол-ва постов, типа ККМ, скорости обмена,кол-во сумарников. Все эти параметры описаны в руководстве по эксплуатации. Запись и просмотр осуществляется по "Меню", "9". Типовая настройка на Самсунг: ХХХ25ХХ.

71
Автоматизация / Re: ВЕСНА-ТЭЦ2-3К
« on: May 20, 2009, 07:59:10 am »
Инструкцию высылал на E-mail.

72
Автоматизация / Re: КУП-1
« on: May 06, 2009, 08:01:14 am »
Здравствуйте!
Ошибка Е-Р1 связана с превышение потребляемого тока электорнасосм первого поста (более 2,4 А, можно проверить подключив амперметр). Причина - ненормальная работа перепускного клапана (бай-паса). Необходимом попробовать произвести его регулировку (регулировочный винт) или ремонт (замена резиновой манжеты).
Какой резервуар на АЗС - заглубленный или надземный? Не устанавливали ли Вы заглушку на воздушный штуцер на крышке фильтра-газоотделителя?
 

73
Оборудование для АЗС / Re: агрегаты АНВВ
« on: April 07, 2009, 06:51:21 pm »
Не совсем понятен вопрос по поводу вечной мерзлоты.
Агрегаты АНВВ можно использовать для подачи топлива из надземных резервуаров к ТРК. При заказе нужно это отразить. Для перекачки топлива из резервуаров возможно будет достаточно использовать электронасос БШМ (существует целый модельный ряд насосов различной мощности и производительности, см. сайт), это будет проще и дешевле, т.к. в состав АНВВ входит дополнительно фильтр-газоотделитель, который при перекачке не обязателен.
 

74
В настоящее время проводятся испытания и готовится к серийному производству новый интеллектуальный датчик расхода для ТРК. Новый датчик отличается от предшественника наличем встроенного контроллера и энергонезависимой памяти, где храняться данные о его идентификационном номере, общем и разовом кол-ве подсчитанных импульсов (общий и обнуляемый сумматоры), юстировочный коэфициент. Благодаря этому можно будет определить весь жизненный цикл датчика с момента его изготовления (пролитые объемы, изменения коэфициентов и т.д). Кроме того, теперь датчик может "общаться" по интерфейсу RS485 посредством протокола  MODBUS. 

75
В конструкцию ТРК "Ливенка" внесены изменения:
1. Обратный клаан, устанавливаемый ранее в фильтр тонкой очистки, теперь устанавливается отдельно в специально разработанном корпусе (как во всасывающей гидравлике, так и в напорной). Это позволяет сделать клапан ремонтопригодным + немного удешивить фильтр, т.к при его замене клапан остается на месте.    
2. Запущен в производство новый приемный клапан КП-40. Рабочий элемент (поршень) тепеь уплотняется маслобензостойкой прокладкой, установлен сетчатый фильтр, уменьшены габариты!!!