Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Занин Н

Страницы: [1] 2 3 ... 35
1
Автоматизация / Re: КУП-46, КУП-47
« : Сентября 23, 2020, 04:24:51 pm »
Здравствуйте.
Где отображается указанная ошибка?

2
Здравствуйте.
Вы ее можете приобрести, а если уже приобрели, но потеряли диск с установщиком, то файлы можно скачать на странице загрузок ftp://www.automatikaplus.ru/KMAZS/OFFICE%20PROGRAM/ 

3
Оборудование для АЗС / Re: руководство куп-50мк
« : Августа 19, 2020, 10:27:34 am »
Здравствуйте.
Руководство по эксплуатации на ТРК Ливенка 41111 выслал на указанный адрес электронной почты.

4
Автоматизация / Re: КУП-46, КУП-47
« : Августа 19, 2020, 10:23:44 am »
Здравствуйте.
Руководство по эксплуатации и инструкцию по программированию ячеек памяти контроллеров КУП40-47 можно найти на сайте ООО "Ливенка" в разделе техническая документация по ссылке - https://www.livenka.ru/biznes/194-texpodderzhka/tekhnicheskaya-dokumentatsiya

5
Автоматизация / Re: ВЕСНА-ТЭЦ2-3К
« : Августа 19, 2020, 10:21:34 am »
Здравствуйте.
Документацию отправил на указанный адрес электронной почты.

6
Здравствуйте.
Лучше всего обновить ПО контроллеров КУП40 до современных версий, так как происходили небольшие изменения в протоколе обмена данными.

7
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, про какой контроллер идет речь и куда необходимо ввести пароль?

8
Здравствуйте.
Руководство выслал на указанный адрес электронной почты. Ошибки в контроллере не закодированы.

9
Оборудование для АЗС / Re: Весна-ТЭЦ
« : Января 09, 2020, 07:50:56 am »
Здравствуйте.
Вам необходимо увеличить существующий коэффициент приблизительно на 0,005 для того чтобы уменьшить налив на 100 грамм на 20 литровом мернике. Телефон технической поддержки оборудования для АЗС - 89192600554.

10
Здравствуйте.
Мы не используем ЕНС код для своей продукции. По вопросам приобретения клапанов можно обратиться в производство измерительно техники - http://www.promizmeritel.ru/kontakty

11
Счетчики жидкости, узлы учета / Re: куп 30
« : Ноября 21, 2019, 08:26:23 am »
Здравствуйте.
Пульт нужен только для настройки контроллера КУП30. Как только на импульсные входы контроллера поступают сигналы от устройства съема сигналов/датчика расхода на индикации начинает отображаться процесс отпуска, кнопка сбрасывает показания разового расхода на ноль.

12
Здравствуйте.
Паспорт, в котором представлена схема, выслал на указанный в профиле адрес электронной почты. К УСС отдельно можно приобрести как преобразователь, так и датчик, если он у Вас неисправен. 

13
Автоматизация / Re: АСН-12
« : Октября 21, 2019, 09:35:10 am »
Здравствуйте.
Датчик ДИ-О-5 имеет адрес и определенные настройки, поэтому при замене датчика, Вы должны скопировать конфигурацию старого датчика и записать ее в новый. Проделать это можно с помощью программы "Универсальный конфигуратор оборудования" - http://livenka.ru/biznes/produktsiya/avtomatizatsiya/117-programmnoe-obespechenie/71-universalnyj-konfigurator-oborudovaniya

14
Автоматизация / Re: АСН-12
« : Октября 17, 2019, 10:20:48 am »
Здравствуйте.
Если у Вас БУИ, то ошибка  41 03 00 03 00 00  - ошибка устройства ДИ-О-5.

15
Автоматизация / Re: АСН-12
« : Октября 14, 2019, 08:48:26 am »
Здравствуйте.
Необходимо понимать про какую модель электронасоса идет речь. Отключается это значит перестает поступать питание на электродвигатель, я правильно понимаю?

Страницы: [1] 2 3 ... 35