Отправлено: stig412 от Мая 09, 2014, 10:11:05 am
трк долгое время работала исправно. сегодня после налива 4-х литров перестала выдавать топливо. (сам на месте не был,по телефону пытались решить проблему) На пульте всё горит нормально,на самой трк горела ошибка Е-З1(перегрузка по одной из фаз),двигатель вращаеться,гудит,работает. через пистолет,говорят топливо еле еле бежит.,ну и соответственно при таком несоответствии,пульт через некоторое время налива тоже начинает пищать и выдавать ошибку. топливо в ёмкости есть. Может это клапана расхода топлива???
П.с. после включения отключения автомата,по словам работника,на табло стало гореть только Р1
Название: Re: Ливенка 41101
Отправлено: Занин Н от Мая 12, 2014, 08:50:15 am
Здравствуйте.
Если ТРК работает (насос гудит) а топливо слабо льется, то больше похоже на неисправность счетчика (приклинивание). Ошибка при обрыве фазы EF0, при превышении номинального тока работы двигателя EP1. Как проверить работоспособность калапана и счетчика можете почитать здесь - http://livenka.ru/klient_faq.htm (http://livenka.ru/klient_faq.htm)
Название: Re: Ливенка 41101
Отправлено: stig412 от Мая 13, 2014, 12:19:48 am
Спасибо. будем думать. Может и счётчик,хотя такого ни разу не было)