Оборудование ОАО "Промприбор" => Оборудование для АЗС => Тема начата: azixs от Августа 09, 2011, 02:10:38 pm

Название: проблема с трк ливенка-22201
Отправлено: azixs от Августа 09, 2011, 02:10:38 pm
проблема такая на трк 22201 с всасывающей гиравликой бывший хозяин вытащил мембрану из кдд,в результате клиенты обливаются в следствии сильного напора,можно ли на насосе снизить давление или придется восстанавливать кдд
Название: Re: проблема с трк ливенка-22201
Отправлено: Занин Н от Августа 10, 2011, 08:45:27 am
Здравствуйте.
Если вытащена мембрана, то клапан получается совсем не работает (не открывается и не закрывается по сигналу от контроллера), в этом случае Вы не сможете добиться стабильных наливов. Для корректной работы ТРК Вам надо восстанавливать клапан двойного действия.