у меня проблема наливаю 500-1000 литров, потом вылетает ошибка СОС3, подскажите где искать эту ошибку и че за ошибка ... до этого была ошибка СОС2 устранилась заменой датчика дип. или дайте список ошибок
Название: Re: АСН-5В КУП-40 ошибка СОС3
Отправлено: Занин Н от Мая 29, 2012, 08:10:20 am
Здравствуйте.
Состояния индицируемые на контроллере КУП-40 при задании дозы (нижняя
 строка):
 ЗАЗ- - Отсутствует заземление
 СОС1 – Стояк в гаражном положении;
 СОС2 – Стояк не в рабочем положении;
 СОС3 – Сработал датчик перелива.
Название: Re: АСН-5В КУП-40 ошибка СОС3
Отправлено: wr1973 от Мая 29, 2012, 10:56:31 am
СОС1 – Стояк в гаражном положении;
[/quo]
Здравствуйте
С этого момента поподробней можно!!! как понять в гаражном положении? (какой датчик отвечает за это) и где он находится???