АО "Промприбор"

Оборудование ОАО "Промприбор" => Автоматизация => Тема начата: OZZYik от Июля 09, 2012, 12:42:40 pm

Название: Ошибка АРМ
Отправлено: OZZYik от Июля 09, 2012, 12:42:40 pm
Доброе время суток, кто нибудь встречался с такой ошибкой в АРМ оператора налива и слива?
"Невозможно определить резервуар и/или продукт! Заполните справочники"
Все справочники заполнены, подскажите в какую сторону копать?)
Название: Re: Ошибка АРМ
Отправлено: belen от Марта 13, 2013, 10:46:14 pm
то же самое..по видимому. вам удалось решить проблему? кто то может тоже сталкивался?
Название: Re: Ошибка АРМ
Отправлено: Юрий Кузнецов от Апреля 30, 2013, 12:02:48 pm
Видимо, справочники заполнены неправильно.
1. Для всех значений "Точка" в "Справочнике постов" должна быть хотя бы одна строка в "Справочнике трубопроводов" с соответствующим номеров "Точка поста".
2. Для всех значений "Точка резервуара" в "Справочнике трубопроводов" должна быть строка в "Справочнике резервуаров" с соответствующим полем "Точка".
Таким образом АРМ находит возможные способы налива через указанный пост, их может быть несколько.
Т.е. каждый пост может быть связан с несколькими резервуарами через трубопроводы.
Если таких связей нет, АРМ выдает указанную Вами ошибку.