АО "Промприбор"

Оборудование ОАО "Промприбор" => Оборудование налива автоцистерн => Тема начата: galahad от Декабря 09, 2012, 02:17:27 pm

Название: Куп-47 и Весна ТЭЦ
Отправлено: galahad от Декабря 09, 2012, 02:17:27 pm
Добрый день!

При запуске УТЭД возникла проблема: пульт КУП видит, задаешь дозу, КУП никак не реагирует - доза не высвечивается... БЗА отключили перемычкой с UZA на GND а также программно...
Название: Re: Куп-47 и Весна ТЭЦ
Отправлено: Занин Н от Декабря 10, 2012, 08:29:51 am
Здравсвтуйте.
Больше всего похоже, что контроллер не дает разрешения из-за неверного состояния одного из датчиков, просмотрите ячейку B0h и 21h, 23h, возможно не все датчики заблокированы, ничего ли не выводится на нижней строке индикации (какое там отображается состояние)?
Название: Re: Куп-47 и Весна ТЭЦ
Отправлено: galahad от Декабря 10, 2012, 12:11:09 pm
А какие должны быть записаны значения?
Название: Re: Куп-47 и Весна ТЭЦ
Отправлено: galahad от Декабря 10, 2012, 03:50:57 pm
Спасибо, заработал :)
Название: Re: Куп-47 и Весна ТЭЦ
Отправлено: Занин Н от Декабря 10, 2012, 04:15:53 pm
Хорошо, но в ячейку 22h верните 08h, я ошибся, чтобы был прямой пуск у Вас было правильно).
Название: Re: Куп-47 и Весна ТЭЦ
Отправлено: nord от Сентября 02, 2013, 11:57:37 am
Добрый день. не стал создавать тему раз эта по 47му КУПу.
Проблема вот в чем: при заправках АЦ,а так же при тех.проливе (цель: контроль точности фактически выдаваемого топлива) КУП показывает что топлива выдается на 1литр больше чем задано фактически. При отпуске топлива в мерник 50л при отображении на табло 51л топлива налито 50л (в пределах погрешности естественно). Причем КУП отображает на 1л больше фактически заданной дозы не постоянно. Помогите решить проблему.
Название: Re: Куп-47 и Весна ТЭЦ
Отправлено: Занин Н от Сентября 03, 2013, 08:34:24 am
Здравствуйте.
Похоже, что у Вас установлена функция "автоматическое вычисление упреждения отсечки".
Вам нужно попробовать сделать следующее: убрать автоматическое упреждение отсечки в ячейке 22h, в ячейки упреждения С0h-C3h записать нули, а в ячейку С6h - приведение объема к заданному записать значение 01h. Инструкцию выслал на указанный в профиле адрес электронной почты.