Автор Тема: Устройство заземления  (Прочитано 9767 раз)

Оффлайн Георгий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
Устройство заземления
« : Апреля 04, 2012, 08:37:58 pm »
Добрый вечер!

У меня такая проблема: не могу заземлить автоцистерну с помощью заземляющего устройства на УТЭДе, месяц назад подключая заземляющее устройство к автоцистерне, на индикаторе БЗА высвечивалось "Заземление подключено", в ближайшие дни не дает заправить, пробовал 3 автоцистерны, цеплялся клещами заземления к автоцистерне, ничего не выходит, на индикаторе все время пишет "Недопустимое подключение", когда клещи заземления в "Гаражном положении" все в порядке, на индикаторе горит "Ожидание подключения", не подскажите в чем проблема???? может необходимо расширить разрешенный диапазон электрической емкости автоцистерны в БЗА??? как можно подцепиться к БЗА?


Спасибо,
Георгий
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 08:53:29 pm от Георгий »

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 502
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #1 : Апреля 05, 2012, 09:08:19 am »
Здравствуйте.
Подключиться к БЗА можно через программу универсальный конфигуратор оборудования (отправил на указанный в профиле адрес), по RS-485, протокол ModBUS. В настройке можете установить необходимые пределы емкости.

Оффлайн Ruslan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #2 : Октября 01, 2012, 09:33:39 am »
Извините пожалуйста, такая же проблема с перепрограммированием БЗА, программу нашли, описание тоже есть, а вот как подключить прибор к компьютеру не можем понять, нужно ли его запитывать при программировании?

Оффлайн Ruslan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #3 : Октября 01, 2012, 10:32:27 am »
Интересует вопрос распайки коммуникационного кабеля для программирования. И какое подавать питание к БЗА чтобы ее запрограммировать.

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 502
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #4 : Октября 02, 2012, 08:21:12 am »
Ruslan
Для подключения БЗА к ПК Вы должны использовать интерфейс RS-485 (например применив преобразователь RS-485 - USB), сигналы А и В преобразователя Вы должны подключить к контактам 5 и 6 разъема Х3 БЗА, разумеется устройство БЗА должно быть включено, то есть на 5 и 6 контакты разъема Х2 Вы должны подать питание 220 В переменного тока.

Оффлайн Ruslan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #5 : Октября 02, 2012, 03:43:08 pm »
Мы в принципе так и сделали. Только использовали com-порт(db-9) работали по двум проводам  3 нога с com-порта подключалась к гнезду 6, а 4-ая к 5 разъема Х3. При этом модуль тестирования выдавал ошибку 0хЕ0000801. К сожалению у нас нет преобразователя RS-485 to USB.

Оффлайн Ruslan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #6 : Октября 03, 2012, 02:50:42 pm »
Еще подскажите пожалуйста, необходимо ли подавать дополнительное напряжение для программирования БЗА, кроме основного 220В?

Оффлайн Георгий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #7 : Октября 03, 2012, 07:27:14 pm »
ничего не надо, просто штатное питание БЗА

Оффлайн Ruslan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #8 : Октября 04, 2012, 11:03:51 am »
Подскажите, пожалуйста может быть можно все таки спаять как-нибудь этот кабель для работы com-портом. А то покупать его просто негде.

Оффлайн Георгий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #9 : Октября 07, 2012, 09:50:58 am »
бери обычный преобразователь интерфейсов, два провода, к А и Б подсоединяешь + - соответственно

Оффлайн Ruslan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #10 : Октября 08, 2012, 09:41:42 am »
Спасибо, разобрался

Оффлайн Ruslan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #11 : Ноября 28, 2012, 02:48:37 pm »
Всем, здравствуйте.
Еще одна проблема возникла. При заливке настроек в БЗА через универсальный конфигуратор оборудования версия 3.3 выдается ошибка "Ошибка сохранения конфигурации оборудования".
Версия БЗА 02.0005
В конфигураторе ее нет.

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 502
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #12 : Ноября 28, 2012, 03:08:04 pm »
Здравствуйте.
Укажите адрес электронной почты, постараюсь выслать последнюю имеющуюся версию конфигуратора.

Оффлайн Ruslan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #13 : Ноября 28, 2012, 06:20:23 pm »
Адрес имеется в профиле.
На всякий случай: rus991999@gmail.com

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 502
    • Просмотр профиля
Re: Устройство заземления
« Ответ #14 : Ноября 29, 2012, 08:13:07 am »
Здравствуйте.
В профиле он скрытый. Конфигуратор отправил на указанный адрес электронной почты.