Автор Тема: Неисправность контроллера КУП-47  (Прочитано 2046 раз)

Оффлайн Георгий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
Неисправность контроллера КУП-47
« : Февраля 12, 2014, 09:42:42 pm »
Добрый день!

Интересует схема и инструкция по программированию КУП-47.
Есть ли возможность получить на электронную почту? sibiralex@mail.ru

Проблема: при подаче задания количества топлива с пульта (с ПК) задание отображается на дисплее контроллера, также на дисплее контроллера отображается РАЗР (разрешение получено), нажимаем кнопку пуск, клапан открывается (питание на клапан проходит), но на электродвигатель питание с контроллера не идет( 8-провод бозначение MP - замеряли мультиметром на клеммах (KM1 (2УТЭД в блочном каркасе с датчиком ДИ)) напряжения нет), в чем может быть проблема?

С уважением ,Георгий.

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 517
    • Просмотр профиля
Re: Неисправность контроллера КУП-47
« Ответ #1 : Февраля 13, 2014, 09:44:04 am »
Здравствуйте.
Инструкцию выслал на указанный в профиле адрес электронной почты. Схемы принципиальные высылаются только по письму.
Проверьте 54-ую ячейку (время задержки), если в ней все нормально, то скорее всего дело в твердотельном реле на плате управления.