Здравствуйте!
Оказывается, я сам слегка "затупил". Надо было перевести блок сопряжения "ТОПАЗ-119" в режим преобразования интерфейсов!
После этого утилитка LivnyUtil легко обнаружила КУПы и позволила изменить номера постов. А вот KUPManager наотрез отказывается видеть
колонки... Нет, говорит, КУПа с данным адресом.
Но у меня появилась другая проблема: на объекте 4 колонки "Ливенка-41101" с КУП-2М1, на колонках только кнопка "Пуск-Стоп". Проверяю из системы управления связь с ТРК и положение раздаточного крана: одна ТРК сообщает, что кран находится в колонке (при этом нажатие на "Пуск-Стоп" приводит к адекватному изменению индикации состояния крана в системе управления, как-будто это датчик крана, а не кн. "Пуск-Стоп"), а три оставшиеся ТРК сообщают, что кран "СНЯТ" и нажатие кн."П\С" никак не отображается в системе управления. Т.е., отображается "Кран снят".
Что делать - не пойму... И как объяснить заказчику, что одинаковые колонки ведут себя по разному.
P.S. Колонки принимают дозу и совершают налив.
С уважением, Сергей.
smo-reg@rambler.ru