АО "Промприбор"
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Не получили
письмо с кодом активации
?
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Новый форум открыт. Ув. посетители приглашаем вас к активному участию.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
АО "Промприбор"
»
Оборудование ОАО "Промприбор"
»
Автоматизация
(Модераторы:
Петров А.В.
,
Шаповалов А.Н.
) »
Неисправность КУП-19М
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Вниз
Автор
Тема: Неисправность КУП-19М (Прочитано 2333 раз)
Ильдар С
Новичок
Сообщений: 2
Неисправность КУП-19М
«
:
Января 17, 2018, 04:20:47 pm »
КУП-19М2
При отсчете литража происходит двойной отсчет миллилитров, затем литровый отсчет соответственно перепрыгивает через единицу.
Так что набранная доза к отпуску совпадает с выданной. Где искать неисправность?
Ильдар
Записан
Ильдар С
Новичок
Сообщений: 2
Re: Неисправность КУП-19М
«
Ответ #1 :
Января 18, 2018, 08:49:25 am »
Разобрались на месте,неисправность в плате индикации-один сегмент не работает.
Записан
Печать
Страницы: [
1
]
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
АО "Промприбор"
»
Оборудование ОАО "Промприбор"
»
Автоматизация
(Модераторы:
Петров А.В.
,
Шаповалов А.Н.
) »
Неисправность КУП-19М