Автор Тема: АСН 5ВГ  (Прочитано 35 раз)

Оффлайн anriorsk

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
    • Просмотр профиля
АСН 5ВГ
« : Апреля 16, 2019, 05:28:08 pm »
Добрый день!
При наливе постоянно самопроизвольно происходит отключение налива в установке АСН 5ВГ.
Ошибок ни каких нет. Хотелось бы увидеть схему этой установки. Как я понимаю где то замыкают провода на датчиках , либо сами датчики неисправны или в кнопках аварийного стопа. Хотелось бы скачать схему этой установки чтобы прозвонить цепи и найти неисправность.

Онлайн Noritake

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
Re: АСН 5ВГ
« Ответ #1 : Апреля 16, 2019, 05:54:19 pm »
Заземление после останова на ЦБУ UZA отображается ?

Онлайн Noritake

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
Re: АСН 5ВГ
« Ответ #2 : Апреля 16, 2019, 06:09:39 pm »
Такая проблема была у нас на объекте. Искали долго, почему одна установка самопроизвольно отключается во время налива. Проверели всё, что можно. А проблема оказалось в плохом автомате защиты в силовом щите, который в схеме цепей управления на 220В (однополюсный IEK). Автомат не выбивал, просто пропадал иногда контакт внутри. Заменили его- проблема ушла !