Здравствуйте! На новой ТРК Ливенка (куплен в 2007 г. запущен в 2009) с самого начала перестал работать перепускной клапан.При закрытом кране и в конце дозы, когда колонка идет на снижение расхода двигатель работает с большим напрягом.Регулировка перепускного клапана ничего не изменила.Затем потекла гофра на перепускном клапане.Вместо регулировочного винта закрутили болт с соответствующей резьбой на 3 витка, чтобы не зажимать перепускной клапан.При снятой верхней крышке наблюдаем следующее:
При включении колонки топливо бежит фонтаном внизу (возможно из-под соединения -крестовина-стальная пластина,которая не указана в "Каталоге составных частей фильтра-газоотделителя" там, где вставляется поршень(из-за большой течи невозможно понять откуда именно).Как можно подтянуть 2 болта в этом соединении для нас непонятно?.Возможно из-за этой течи- давления не хватает, чтобы открыть перепускной клапан? Может этот узел съемный? Поршень осмотрели ,видимых дефектов нет,ходит в "крестовине" довольно туго.
В ответе на предыдущий похожий вопрос о газоотделителях другому товарищу вы указали что сделал завод для устранения этой неполадки, а что возможно сделать нам в данный момент? Может уменьшить диаметр поршня, чтобы ходил более свободно?
Будем благодарны если вы нам посоветуете как выйти из этой ситуации.Возможно нам помогут чертежи и ваши рекомендации.
Вообще колонки Вашей фирмы всегда отличались надежностью.Колонки 2000 года выпуска до сих пор работают. Кроме измерителей объема которые мы поменяли в этом году все остальное работает превосходно.