УТЭД в системе ПАЗ
« : Февраля 09, 2010, 10:25:54 am »
Добрый день.
В процессе проектирования столкнулся с проблемой:как объединить топливораздаточные установки УТЭД с системой противоаврийной защиты.
Например при срабатывании датчиков загазованности необходимо осуществить остановку насоса установки и закрытие клапанов.
Можете подсказать как это можно реализовать?

Оффлайн Петров А.В.

  • Moderator
  • Посетитель
  • *****
  • Сообщений: 84
    • Просмотр профиля
Re: УТЭД в системе ПАЗ
« Ответ #1 : Февраля 17, 2010, 12:53:05 pm »
Здравствуйте!
Если быстро и без доработки схемы установки, то только "разрывать" цепь управления магнитным пускателем.
Если основательно, то нужно заводить этот сингал в КУП и чтобы он выключал налив при определенных условиях.