Автор Тема: Сбой связи КУП-7  (Прочитано 5557 раз)

Оффлайн anriorsk

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
    • Просмотр профиля
Сбой связи КУП-7
« : Августа 05, 2010, 01:50:12 pm »
КУП-7 подключены по схеме токовая петля к ПУ "Весна".  Питание КУП-7 осуществляется через UPS. Изредко происходит кратковременное пропадание связи на одной из ТРК,что фиксирует ПО АЗС Плюс. Кабель экранированный. Кратковременное пропадание связи происходит на разных ТРК. Если бы где то в линии был плохой контакт то связь бы пропадала на всех сразу, а здесь только на одной и причём на очень короткое время.

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 524
    • Просмотр профиля
Re: Сбой связи КУП-7
« Ответ #1 : Августа 06, 2010, 08:14:36 am »
Здравствуйте.
Сколько ТРК в линии связи? Возможно программа просто не успевает опрашивать все ТРК и получать от них ответ, есть ли возможность в ПО АЗС Плюс повесить часть ТРК на другой СОМ-порт?

Оффлайн anriorsk

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
    • Просмотр профиля
Re: Сбой связи КУП-7
« Ответ #2 : Августа 10, 2010, 06:13:41 am »
Здравствуйте. ТРК всего 6, попробую развести на 2 com порта. Спасибо.