Тема: настройка КУП1 (Прочитано 3962 раз)
ValBert
Новичок
Сообщений: 1
настройка КУП1
«
:
Августа 12, 2010, 12:55:07 am »
На 2х постовой ТРК "Ливенка 22201" произведена замена КУП-1. При работе на закрытый клапан пистолета ТРК отключается через 7 сек. Изменение значения регистра DB (32,А0) проблему не решает. Подскажите, пожалуйста, как разрешить ситуацию. ПО контроллера- 61 версия.
Записан
Занин Н
Administrator
Hero Member
Сообщений: 524
Re: настройка КУП1
«
Ответ #1 :
Августа 12, 2010, 08:29:14 am »
Здравствуйте.
Я так понимаю, что Вам нужно изменить "Параметр времени ожидания импульсов расхода", то есть время, через которое контроллер будет выдавать "Авария" при отсутсвии счета, это ячейка 53h.
Записан