Проблема с трк Ливенка 22201
« : Февраля 16, 2012, 02:58:45 pm »
Подскажите,пожалуйста. Сильный напор выдачи топлива. Покупатели думают ,что мы не доливаем им бензин. Что делать? Как уменьшить напор?. Заранее спасибо.(колонки в эксплуатации у других владельцев не были)
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 03:01:23 pm от ОксанаДемидо »

Оффлайн Ермолов Сергей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
Re: Проблема с трк Ливенка 22201
« Ответ #1 : Февраля 17, 2012, 08:01:46 am »
Здравствуйте.
Немного уменьшить производительность колонки можно регулировкой давления открытия предохранительного клапана, установленного на электронасосе. Для этого регулировочный винт нужно несколько вывернуть против часовой стрелки. Вероятно это даст снижение производительности на 3-5 л/мин. Других способов, не связанных с изменением конструкции ТРК, нет.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 08:03:18 am от Ермолов Сергей »

Оффлайн ddenis1980

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
    • Просмотр профиля
Re: Проблема с трк Ливенка 22201
« Ответ #2 : Мая 20, 2013, 01:49:12 pm »
Такая же проблема (сильный напор Фильтр-газоотделитель 379.01.00.00). Как снизить давление напора? Резервуар наземный.