Датчик ДИ-П и контроллер
« on: March 26, 2012, 12:41:22 pm »
Здравствуйте!
Кто-нибудь подключал ДИ-П к контроллеру на дискретный вход (24 В)? У нас ContolLogix и Micrologix, подключаем как обычно - не срабатывает. Через барьер D5030D от GM, сигнал не проходит. Ну хотя там в документации к барьеру написано,что ток больше 6 с чем-то миллиампер - это ток КЗ, а здесь ток больше 10 мА.. Может,как вариант подключать через аналоговый вход? Но боюсь,что с напряжениями проблема будет...
« Last Edit: March 26, 2012, 12:50:21 pm by Joeman »

Offline Воропаев В.Г.

  • Новичок
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
Re: Датчик ДИ-П и контроллер
« Reply #1 on: August 20, 2012, 03:41:30 pm »
Датчик ДИ-П, в определенном диапазоне значений тока,  можно также подключать и к аналоговому входу.
При этом, следует иметь в виду, что датчик не относится к средствам измерения и не имеет точностных характеристик.
Также, учитывая условия эксплуатации и электрические параметры изделий,  предварительно необходимо разобраться в вопросах аппаратной совместимости  по цепочке:   датчик - барьер - вход контроллера.