Автор Тема: КУП-30 и СЖ ППТ 32-6,4-ДИ-0-5  (Прочитано 6053 раз)

Оффлайн АгроЭнергоСе

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля
КУП-30 и СЖ ППТ 32-6,4-ДИ-0-5
« : Января 24, 2013, 02:35:07 pm »
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Имею КУП-30 и СЖ ППТ 32-6.4-ДИ-0-5.
1. Схема подключения.
    В файле "Схемы подключения ППТ" этого нет. Нашел что-то подобное в документе 802.00.00.00 РЭ на стр. 53.
    Вопрос: По какой схеме возможно подключение выше означенных приборов?
2. Где можно скачать руководство или  др. документацию на КУП-30?
3. Приборы пришли без документов (паспорт, инструкция), возможно-ли их восстановить?
4 На клеммах 3 и 4 КУП-30 должно быть 10 Вольт (насколько я понимаю), если их нет, какова причина?

С уважением Дмитрий.
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 02:52:51 pm от АгроЭнергоСе »

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 524
    • Просмотр профиля
Re: КУП-30 и СЖ ППТ 32-6,4-ДИ-0-5
« Ответ #1 : Января 25, 2013, 08:58:09 am »
Здравствуйте.
1. Схему подключения можно посмотреть в руководстве на датчик ДИ-О-5.
2. Руководство на контроллер КУП30 и на датчик оборотов ДИ-О-5 выслал на указанный в профиле адрес электронной почты.
3. Восстановить документы возможно, для этого Вам надо Поставщику написать письмо с описанием проблемы (отсутсвие документации) и указанием заводских номеров изделий.
4. На указанных клеммах должно быть 12 Вольт, если их нет, то самое вероятное что сгорел диод 1N4148 вследствие замыкания между собой этих клемм.