Автор Тема: Весна ТЭЦ и КУП-40  (Прочитано 6712 раз)

Оффлайн Руслан06

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Весна ТЭЦ и КУП-40
« : Февраля 02, 2013, 10:12:40 pm »
Хотел настроить КУП-40 через Унив. конфигуратор рборуд. (с помощью ПК),через пульт Весна ТЭЦ, но утилита не видит КУП. Также не видит ни EditAZS, ни LivnyUtil. Разве при подключении через пульт, пульт не должен по умолчанию работать как преобразователь интерфейсов или его как то надо настроить прежде???

И еще, при наливе КУП-40 показывает одно значение, а при сливе этого же  объема уже показывает другое значение??? Разве не должен показывать одинаковые значения (объем то не изменился)???
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2013, 10:17:57 pm от Руслан06 »

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 522
    • Просмотр профиля
Re: Весна ТЭЦ и КУП-40
« Ответ #1 : Февраля 04, 2013, 09:31:09 am »
Здравствуйте.
ПДУ Весна-ТЭЦ является преобразователем интерфейсов (токовая петля-RS232). Для работы с ПК через ПДУ Весна ТЭЦ необходимо при помощи нольмодемного кабеля (идет в комплекте к ПДУ) подключить пульт к  СОМ порту ПК, включить пульт в сеть питания, ничего не нажимать (на экране пульта должна отображаться бегущая строка) - это пасивный режим преобразования интерфейсов.
Если ни с одной утилиты Вы не можете связаться с контроллером КУП, а настройки выставлены правильно (протокол Ливны, правильный номер СОМ порта), то проблема может быть либо в кабеле, либо в разъеме на пульте. Если Вы при помощи кабеля подключали включенный в сеть пульт к включенному компьютеру, то скорее всего интерфейс RS232 на пульте вышел из строя.

Оффлайн Руслан06

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Re: Весна ТЭЦ и КУП-40
« Ответ #2 : Февраля 04, 2013, 09:19:55 pm »
спасибо, ясненько, я то подключал ПК к пульту уже включенному в сеть, а надо было выключить и включить пульт. Кабель К21 я сам сделал по схеме, это же не совсем нульмодемный, с перехлестом 2 и 3 сигналов не так ли???
А как с разными показаниями счетчика при наливе и сливе одного и того объема жидкости???

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 522
    • Просмотр профиля
Re: Весна ТЭЦ и КУП-40
« Ответ #3 : Февраля 05, 2013, 08:15:08 am »
Здравствуйте.
Нульмодемный кабель - это кабель который соединяет два устройства по интерфейсу RS-232, подробнее можно почитать здесь - http://estohard.narod.ru/Protocols/rs232/rs232_1.htm, для работы через ПК достаточно использовать трехпроводное соединение как Вы описали.
Показания счетчика при наливе и сливе не должны разниться, у Вас и в том и в другом случае поступает одинаковое количество импульсов, вес импульса - не меняется, соответсвенно если у Вас показания разнятся то надо смотреть постоянен ли коэффициент и одинаковое ли количество импульсов приходит от счетчика.

Оффлайн Руслан06

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Re: Весна ТЭЦ и КУП-40
« Ответ #4 : Февраля 05, 2013, 11:37:08 am »
Спасибо большое!, посмотрел ссылку по кабелю, получается кроме перехлеста 2 и 3 сигнала нужно еще замкнуть сигналы 1,4,6 и 7,8 меж собой???

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 522
    • Просмотр профиля
Re: Весна ТЭЦ и КУП-40
« Ответ #5 : Февраля 06, 2013, 08:08:49 am »
Здравствуйте.
Нет, не нужно, достаточно трех проводов (2,3,5), проверка сигналов в протоколе не осуществляется, кабель Вы спаяли правильно, вероятнее всего неисправность в пульте.

Оффлайн Руслан06

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Re: Весна ТЭЦ и КУП-40
« Ответ #6 : Февраля 06, 2013, 10:17:47 am »
Спасибо!