Я данную инструкцию уже использовал, но вопрос возник. Так как на датчик расхода я грешить не могу, потому как поставили новый УСС, да еще и снимал с другого для проверки, то решил проверить КУП путем имитации импульсов, замыкая общий и сигнальный контакты. Как я понимаю, для ППО-40-0,6 + УСС Б-25 ПГ 0,25 цена импульса составляет 0,1 л. Значит даже одного замыкания хватит, чтоб увидеть изменения на КУПе. В итоге неоднократного замыкания значение на КУПе так и осталось "0".
Еще я заметил, что иногда на всех табло КУПа на долю секунды гаснет или перемаргивает.
Склоняюсь к проблема в КУПе.
Еще одна ситуация против КУПа: после замены ППО+УСС для проверки исправности датчика идущего от УСС (оптопары), поставил от неисправного УСС, который вот менял (он там целый, проблема в механике - не вращался вал преобразователя). Установил и подключил так же как и раньше, а КУП выдает то Е-11, то Е-31, хотя при таком же подключении на старом сломаном УСС ошибок не было, ориентация датчика верная.