Автор Тема: Заземление заправочных пистолетов  (Прочитано 8281 раз)

Оффлайн mikl

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Заземление заправочных пистолетов
« : Апреля 03, 2013, 05:47:21 am »
Здравствуйте, необходимо ли заземлять заправочные пистолеты на ТРК (в том числе Ливенка)? И чем это регламентируется? Заранее спасибо за ответы.

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 522
    • Просмотр профиля
Re: Заземление заправочных пистолетов
« Ответ #1 : Апреля 03, 2013, 08:28:08 am »
Здравствуйте.
Пистолеты через муфту и фитинг уже соединены с корпусом ТРК.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2016, 01:01:34 pm от admin »

Оффлайн mikl

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: Заземление заправочных пистолетов
« Ответ #2 : Апреля 03, 2013, 01:51:32 pm »
Ясно, значит пистолеты заземляются через раздаточный рукав при условии обязательного соединения арматуры или электропроводного резинового слоя с заземленным продуктопроводом и металлическим наконечником шланга.

Прочитав статью возник вопрос по сопротивлению различных рукавов.
Исследовались применяемые у нас рукава (одобренные Ростехнадзором) с совершенно разным сопротивлением:
R1 = 932 кОм = 932000 Ом(сопротивление рукава фирм Elaflex; Simpirit).
R2 = 100 Ом (сопротивление рукава Good Jear).

Согласно правил защиты от статического электричества:
"Электропроводные материалы - материалы, имеющие удельное объемное электрическое сопротивление не более 10 (в 5) Ом•м.
В случае применения антистатического и диэлектрического неметаллического оборудования не допускается наличия в них металлических частей и деталей, имеющих сопротивление относительно земли более 100 ом."

Получается, что сопротивление заправочного пистолета соединенного с электропроводным рукавом должно быть не более 105 Ом•м. А пистолета на антистатическом рукаве не более 100 Ом.
Все верно?


Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 522
    • Просмотр профиля
Re: Заземление заправочных пистолетов
« Ответ #3 : Апреля 04, 2013, 09:15:58 am »
Здравствуйте.
Из статьи видно что при заземлении пистолета, например, через токопроводящую жилу в шланге (сопротивление такой жилы обычно около 20 Ом) существует вероятность зажигания смеси ЛУВ при касании носиком раздаточного крана горловины автомобиля. С другой стороны, сопротивление 900-1000 кОм шланга будет обеспечивать постепенное стекание заряда на контур зазмеления.

Оффлайн mikl

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: Заземление заправочных пистолетов
« Ответ #4 : Апреля 04, 2013, 09:31:21 am »
Так по Российским нормам какое сопротивление раздаточного пистолета должно быть (до 100 Ом или до 1000кОм)?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2013, 07:10:10 am от mikl »