Автор Тема: Проблемы с КУП-20  (Прочитано 4010 раз)

Оффлайн fox-papashka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Проблемы с КУП-20
« : Июля 07, 2013, 10:58:20 pm »
При проверке мерником количества отпускаемого объема КУП показывает недолив - т.е. на 10 литров по мернику - КУКП показывает 10,5 литров. При этом по уровнемерам резервуаров идет явный перелив - на 1000 литров - (100 - 150) литров. КУП практически не реагирует на изменение коэффициентов в ячейках (2А, 2В, 2С) (версия ПО 51). Подскажите это проблема с КУПом или все таки виноват счетчик?

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 522
    • Просмотр профиля
Re: Проблемы с КУП-20
« Ответ #1 : Июля 08, 2013, 08:26:23 am »
Здравствуйте.
В данной ситуации похоже что виноват счетчик (при изменении коэффициентов не меняются показания). Попробуйте проверить на стабильность, чтобы точно убедиться (налить одну и туже дозу в мерник раз пять ничего не меняя).

Оффлайн fox-papashka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: Проблемы с КУП-20
« Ответ #2 : Июля 08, 2013, 09:42:28 am »
Пробовали! Показания меняются в десятых долях литра. Меняли даже счетчик (первичный) - ничего не помогает.

Оффлайн Петров А.В.

  • Moderator
  • Посетитель
  • *****
  • Сообщений: 84
    • Просмотр профиля
Re: Проблемы с КУП-20
« Ответ #3 : Августа 21, 2013, 10:58:19 am »
Здравствуйте!
Напишите значения К и наливов . На сколько меняли К и что получили.
Кроме того значения ячеек 23,24,2F, 28.
У Вас измеритель объема ППО-25?