1
Дайте свои контакты, нужна более подробная информация..

2
Данная проблема устранена путем доработки ПО (замена прошивки).

3
Здравствуйте!
Какие настройки в тритоне, какая версия ПО в тритоне и ККМ?

4
Возможно проблема в переливе на малом расходе: когда Вы льете на мерник, то задаете конкретную дозу и налив заканчивается путем перекрытия эл.клапана. Когда Вы льете в бак "до упора" налив в конце дозы происходит на малом расходе и тут возможны неучтенные протечки. Какой расход при наливах? На купе можно настроить функцию отображения расхода при наливе.
В контроллерах КУП-20 и КУП-47 реализована функция отключения по малому расходу для исключения протечек при наливе  нам миним. расходе (это особенно актуально для счетчиков типа ППО). Обычно на АЗС выставляют планку в 2л/мин.

5
По вопросу подключения дублирующего эл.механического счетчика: в ТРК Ливенка реализована только электронный суммарный счетчик отпущенного объема. ТРК комплектуются измерителями объема ПЖ2-25 ,оснащенными импульсными или интерфейсными датчиками расхода не имеющими отдельного выхода для дублирующего счетчика. Установка какого-либо дублирующего счетчика неизбежно приведет к проблеме несоотвествия в показаниях основного и дублирующих счетчиков (особенно если один электронный,а другой механический).
Возможно рассмотреть вариант установки интеллектуального датчика расхода (ДИ-О-5.0), который имеет внутренний контроллер, позволяющий вести собственный сумматор,хранить коэффициенты и т.д. и по интерфейсу RS485 подключаться к ПК.

6
Здравствуйте! Т.к. расход уменьшился сразу на обоих рукавах, то это вряд ли измеритель или КДД. Если фильтра и пистолеты проверяли - смотрите напорную линию. Не поменялась ли фазировка на насосе?
Какой продукт? Это не свзано с похолоданием?
Если не фильтры, то методом исключения - ставите исправный узел и смотрите результат...Благо узлов не так много.

7
Здравствуйте!
Длина рукава здесь вряд ли оказывает какое-то влияние (учет ведется по показаниям измерителя объема, запорный элемент клапан двойного действия стоит до рукава.
Управляется ТРК от собственного контроллера КУП, а уже "поверх" него стоит терминал автоматики Плюс, правильно? Или прямое управление от терминала (без КУПа)? по показаниям чего Вы увидели разницу 102л? Что по сумманику КУПа (при его наличии)?
Стабильность пр наливах в мерник есть (3-4 пролива)?
Дайте свои конт. телефоны.

8
Автоматизация / Re: Проблемы с КУП-20
« on: August 21, 2013, 10:58:19 am »
Здравствуйте!
Напишите значения К и наливов . На сколько меняли К и что получили.
Кроме того значения ячеек 23,24,2F, 28.
У Вас измеритель объема ППО-25?

9
Автоматизация / Re: ВЕСНА-ТЭЦ2-3К
« on: August 21, 2013, 10:52:21 am »
Здравствуйте!
Перешивать ничего не нужно.
Для изменения протокола и скорости обмена необходимо произвести настройку контроллера согласно таблицы приведенной в РЭ. За протоколи и скорость отвечают 4 и 5 цифры в настройке по Меню 8. Для протокола ливны и скорости 4800 настройка должна быть ХХХ 00 ХХ.

10
Здравствуйте!
температура - 35 град -  это В5.

11
Здравствуйте!
иммитировать счет счет импульсов на КУПе возможно:
 - если КУП настроен на одноканальный счет: задать дозу, сделать Пуск, красковременно замыкать сигнальный (USS) и минусовой (Gnd) клеммник.
 - если двухканальный, то необходимо дополнительно между Uss1 и  Uss2 установить конденсатор и проделать то же самое, либо перевести Куп в одноканальный счет.
Удачи!

12
Здравствуйте!
Перепрошить конечно можно, но нужно иметь:
- для "старой" платы (со съемным процесоором в корпусе Dip40) программатор, поддерживающий AТ89С51ED2 + прошивку.
- для "новой" платы (с впаянным процессором) - спец.кабель (переходник) + программу Flip.

Какие модификацуии плат у Вас в "рабочем" и "нерабочих" контроллерах?

Вероятнее всего проблема в аппаратной части контролеров (проверьте с другой кассой или ПК, например, поставьте сервисную утилиту и проверьтте связь): проблем по связи с ККМ в указанных вами версиях не было.


13
Здравствуйте, aim!
Извините за задержку с ответом: сначала был в командировке, приехал и не успел ответить, теперь в отпуске.
Для начала хотелось бы узнать что у Вас за регламент, можно ли с ним ознакомиться?
Кроме того, прошу сообщить свои контакты (ФИО, № телефон, организацию) для дальнейшего общения.
По сути:
Согласно техн. параметров ТРК 1КЭД, 2КЭД "Ливенка" основная относительная погрешность при норм. условиях (20 ± 5град) составляет ±0,25 %. Погрешность удваивается при наливе миним. дозы отпуска  - 2 литра. Никаких других данных о погрешности в ТУ и описании типа СИ на ТРК к сожалению не приведено.
В ГОСТ 9018-89 записано: "Наибольшие допускаемые изменения действительных значений погрешности, указанные в п. 3.2, вызванные изменением внешних влияющих факторов в пределах рабочих условий, не должны превышать абсолютных значений основной погрешности" , т.е. получаем, что не более  ±0,25 %. Но насколько мне известно практически везде при измерениях в условиях, отличных от нормальных, к основной отн. огрешности  ±0,25 % прибавляют дополнительную  ±0,25 %, обусловленную как раз отклонением от норм.условий. На каком док-те это основывается сейчас не скажу, но попробую узнать и отпишу.
Кроме того, в МИ 1864-88, согласно которой и должна проводиться поверка ТРК, есть примеры расчета относит.  погрешности колонки в условиях отличных от нормальных, и там к погрешности ТРК прибавляется поправка на измен. геометр. размеров (объема) мерника, вызванная измен. температуры.
По методике Ми2395-97, это методика измерений с приведением к среднесезонной температуре с использованием мерников сот спецшкалой Мр2-СШ, пр-ва Казанского завода "Эталон", этот же мерник использовался в отмененной Ми2504. Вы же пишете , что используете обычные мерники с пеногасителем М2Р-50-01П...Тогда каким образом можно учитывать температурный фактор?
Мы производим собственные мерники (без спецшкалы) из нерж. стали 12Х18Н10Т. (см.http://www.instrument-liv.ru/mern.htm) Более конкретно про изменение погрешности мерников можете поговорить с конструктором  Авдеевым Иваном Семеновичем (48677)777-04
По вопросу налива продукта колонкой при температурах отличных от нормальных: при использовании обычных колонок и мерников, действительно колонка должна наливать некий объем (в зависимости от правильности настройки), который должен соответствовать заданному с учетом осн. относит. погрешности при любых температурах (если пренебречь погрешностью мерника и измерителя ТРК от температуры). Но если данный объем привести к нормальной температуре, например, после налива зимой можно просто герметично закрыть мерник и поставив его в теплое помещение подождать пару часов, после этого мы увидим значительное увеличение уровня продукта в мернике. А летом будет наоборот. Причем, влияние температурного фактора составляет около 0,11% на 1 град. для бензина и 0,08% для ДТ. А это довольно значительное изменение.
Для предотвращения подобных искажений при измерениях при разных температурах существуют колонки с автоматическим температурным корректором, которые производит корректировку отпускаемого объема продукта в зависимости от температуры. Такая колонка есть и у нас, впервые мы сделали образец еще в 2002 году, но из-за отсутствия законодательной базы для её применения до настоящего времени в производство не запущена. Поверка таких колонок должна осуществляться с помощью мерников со спецшкалой, но данные мерники имеют ограничения шкалу в диапазоне -20  - +30 град., поэтому сейчас мы ведем разработку нового мерника для всего диапазона рабочих температур.
В связи с актуализацией в последнее время данного вопроса, мы возобновили работы по данной теме и готовим к сертификации  ТРК с термокомпенсатором и мерник со спецшкалой.
Более предметно по данному вопросу готов пообщаться по телефону.
Случайно нашел интересную статейку в Интернете по данному вопросу: http://aleksandr2012.narod.ru/TRK_51.pdf

14
Здравствуйте!
Если при проливе на мерник показания в норме, значит все узлы функционируют исправно. Уменьшение расхода говорит о перекрытии (неоткрытии) каких-то проходных отверстий или засорении фильтра тонкой очистки. Описание гидравлического агрегата см. по ссылке http://www.livenka.ru/
Попробуйте проверить поочередно работу каждой гидравлической ветки. Для этого открутите болты М6 на катушках соленоидов и снимите катушки сначала с одного клапана, проверьте как будет вести себя ТРК - уровень шума, вибрации, расход точность налива. Затем поставьте катушки обратно на КДД и проделайте те же операции с другим клапаном. После этого должно стать понятно в какой гидр. ветки у вас проблемы. Дальше нужно определить, что именно неисправно: фильтр тонкой очистки, клапан двойного действия или измеритель объема. Фильтр нужно заменить и проверить что измениться. Если проблема в клапане, разбирать и смотреть наличие постронних частиц, замерзшей воды (конденсата) или наличие задиров на внутреннем диаметре поршня (описание см. http://www.livenka.ru). Определить дефект измерителя на месте будет проблемно. Если предположительно будет виноват измеритель, рекомендую поменять местами с другим и проверить.
таким образом, рекомндую путем поочередного пролива через обе гидр. ветки определить в какой пробюлема, а затем методом исключеия найти проблемный узел.
 
  

15
Здравствуйте!
В ТРК "Ливенка-32400" продукт подается от одного насоса на тройник, расположенный в ТРК, а затем к двум гидравлическим постам. Запорным элементом открывающим/закрывающим проход продукта являетсмя электромагнитный клапан двойнго действия.
Причиной Вашей неисправности является неработоспособность клапана.
Способ проверки: во время налива необходимо снять с клапана обе катушки соленоидов, при этом налив должен прекратиться (клапан закроется). Если же налив продукта будет продолжаться, значит клапан не закрылся и нужно его разбирать и искать причину. Чаще всего  - это попадание мех. частиц внутрь или "замерзание" воды (конденсата) и, как следствие, заклинивание основного поршня или якоря. Схему работы и описание клапана см на сайте: http://www.livenka.ru
Удачи!