Author Topic: Подлючение ДИ-О-5  (Read 7891 times)

Offline Smart

  • Новичок
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
Подлючение ДИ-О-5
« on: May 14, 2014, 10:56:19 am »
Добрый день!
Мы подключили ДИ-О-5 к компьютеру по схеме (вариант 3 из документации по RS-485), через преобразователь интерфейсов MOXA UPort1150i
Но имеем большие проблемы -  ни по одному адресу (1-247) устройство не отвечает. Пробовали скорости с 4800 по 38400 и четности разные (нет, нечет, чет).
Можете ли нам помочь, указать, как взаимодействовать с этим датчиком?

Преобразователь рабочий, через него терминал ТС-002Ex работает успешно. ДИ-О-5 без диска обтюратора.
Пробуем через ПО «Универсальный конфигуратор оборудования»


Offline ferret_maybe

  • Новичок
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
Re: Подлючение ДИ-О-5
« Reply #1 on: December 16, 2014, 12:29:45 pm »
Тут проблем может быть много. Вы пробовали значения по умолчанию: адрес 247, скорость 9600, 8 бит данных, включен контроль четности, 1 стоповый бит? Попробуйте поменять местами провода Data+ и Data- на преобразователе Moxa.
У меня другая проблема в каком формате хранятся данные в регистрах счетчика:
0002h-0005h Обнуляемый сумматор (чтение/запись)
0012h-0015h Сумматор (чтение)
Как преобразовать значение к физическим единицам?