Автор Тема: АСН-1 Кнопочный пост не правильно работает.  (Прочитано 3432 раз)

Оффлайн alexmf

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Добрый день.
Решили запустить АСН-1 , до этого пользовались управлением двигателя вручную.
Подали питание и оказалось, что кнопочный пост SA1 работает наоборот. При нажатии стоп производиться пуск двигателей.
Хотели посмотреть документацию, а там не разборчиво. Хотелось бы получить руководство на АСН-1 в электронном виде, чтобы можно было разобрать схемы подключения кабелей. То, что есть на  бумажном носителе тоже мелко и не разберешь.

С уважением, Александр.


Нашли ошибку в расключении кнопки. Исправили. Теперь другая проблема.  При нажатии кнопки пуск не приходит сигнал на запуск катушки пускателя КМ-1 блок В2 М2.20  разъем ХТ4  контакт  7 (PS1).
На контакте 4 разъема ХТ4 имеется напряжение 220 вольт.
 При отключенной нагрузке (КМ-1) на контакте 7  разъема ХТ4 наводка 50-110 вольт . 
Обозначения :Схема электрическая принципиальная шкафа силового АСН. Рис Б.3
Что дальше смотреть?
  В силовом модуле был не был подключен один контакт.
Но схему бы очень хотелось бы!

Решено: ошибка подключения АСН и шкафа управления.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 03:38:08 pm от alexmf »