Author Topic: АСН-12  (Read 10714 times)

Offline Рустем

  • Новичок
  • *
  • Posts: 9
    • View Profile
АСН-12
« on: October 14, 2019, 07:20:54 am »
какое допустимое понижение давление на всасе насоса ?
при наличии вакуума насос отключается. Это корректная работа системы ?!?
почему-то и на всасе и на нагнетании трубопровод Ду=100мм ?!? Всас обычно же должен быть большего диаметра....

Offline Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 524
    • View Profile
Re: АСН-12
« Reply #1 on: October 14, 2019, 08:48:26 am »
Здравствуйте.
Необходимо понимать про какую модель электронасоса идет речь. Отключается это значит перестает поступать питание на электродвигатель, я правильно понимаю?

Offline Рустем

  • Новичок
  • *
  • Posts: 9
    • View Profile
Re: АСН-12
« Reply #2 on: October 14, 2019, 09:07:36 am »
Добрый день!
нет.
АСН все отрабатывает и запускает налив.
но давление на всасе падает, успевает налить 50-55 литров, поле этого на всасе вакуум и АСН отключается. На АРМ код ошибки 41 03 00 03 00 00.
Так понимаю у нас нет продукта на счетчике и система это видит (и т.к. вакуум на линии всасе, порядка ... "ну в зашкале" мановакуммметр).
сброс и повторный пуск - наливает только 5-7 литров.

Offline Рустем

  • Новичок
  • *
  • Posts: 9
    • View Profile
Re: АСН-12
« Reply #3 on: October 17, 2019, 04:31:21 am »
добрый день!
может кто-то сталкивался...?!?
ошибка на АРМ 41 03 00 03 00 00 что означает ?
при начале налива счетчик начинает считать 10-20 литров, но потом налив прекращается.
 

Offline Рустем

  • Новичок
  • *
  • Posts: 9
    • View Profile
Re: АСН-12
« Reply #4 on: October 17, 2019, 04:33:05 am »
счетчик поменяли, т.к. в линии были посторонние предметы.
ДИ-О-5_5 родной поставили.

Offline Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 524
    • View Profile
Re: АСН-12
« Reply #5 on: October 17, 2019, 10:20:48 am »
Здравствуйте.
Если у Вас БУИ, то ошибка  41 03 00 03 00 00  - ошибка устройства ДИ-О-5.

Offline Рустем

  • Новичок
  • *
  • Posts: 9
    • View Profile
Re: АСН-12
« Reply #6 on: October 20, 2019, 09:53:34 am »
Добрый день!
можете уточнить ?!? допустимо ли замена датчика ДИ-О-5 на счетчике СЖ-ППВ-100-16 ?
Т.е счетчик СЖ-ППВ-100-16 заменили, и на него выставила "родной" датчик ДИ-О-5 (уже прописанный в системе)...
Сделали так чтобы не прописывать новый датчик ДИ-О-5 в системе АСН, или как прописать есть простой алгоритм ?!?
Может как-то в двух словах кто может пояснить (ранее не делал такой замены)...
Или только тот датчик ДИ-О-5 который с завода-изготовителя установлен должен быть ?!? Как понимаю датчик ДИ-О-5 прописан в паспорте счетчика СЖ-ППВ-100-16 по МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ причине (чтобы соответствовать Кл.т.) ?


Offline Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 524
    • View Profile
Re: АСН-12
« Reply #7 on: October 21, 2019, 09:35:10 am »
Здравствуйте.
Датчик ДИ-О-5 имеет адрес и определенные настройки, поэтому при замене датчика, Вы должны скопировать конфигурацию старого датчика и записать ее в новый. Проделать это можно с помощью программы "Универсальный конфигуратор оборудования" - http://livenka.ru/biznes/produktsiya/avtomatizatsiya/117-programmnoe-obespechenie/71-universalnyj-konfigurator-oborudovaniya

Offline Рустем

  • Новичок
  • *
  • Posts: 9
    • View Profile
Re: АСН-12
« Reply #8 on: October 22, 2019, 10:26:44 pm »
добрый день!
спасибо!