zalman:
Добрый день! АРМ налива стал выдавать ошибку поста 160201080100. При поиске устройств в конфигураторе оборудования так же отсутствует КУНА как класс! На табло контроллера пишет ошибок нет, при снятии терминирующего резистора пишет ошибка UART. Добавляю вручную в конфигурацию, пишет состояние КУНА=0 и в поиске находит все устройства кроме него. На БУИ в нижней строке пишет ошибка подключения КУНА адрес 01. Прошу инструкцию на КУНА-1 и схему внешних соединений.
zalman:
sharimov@mail.ru
zalman:
Эту проблему решил, был плохой контакт одной из линий 485 интерфейса в клеммнике внутри шкафа. Теперь другая напасть, Кнопки пуск, останов, пауза ,пределы нажимаются реле которым управляет КУНА срабатывает и через 5 сек. аварийный стоп. И окошки программы где должны быть цифры, все красные хотя связь с БУИ есть!