Подключение расходомера к ЦБУ
« : Марта 13, 2014, 08:36:04 pm »
Добрый день!
Используется установка налива АСН-4ВГ с контроллером ЦБУ, который подключен к ПО АРМ оператора налива.
Возникла проблема с подключением расходомера к контроллеру ЦБУ. Проблема вот в чем: при подключении импульсного выхода расходомера к импульсному входу контроллера (на модуле ввода: 6 дискретных входов и 2 импульсных) не получается вывести расход. В режиме тестирования в "ПО настройки контроллера", в мониторинге состояния входов (на вкладке "модуль ввода"), я вижу этот расход и мгновенный и накопленный, но этот расход не участвует в алгоритмах налива, там мгновенные и накопительные по нулям (на вкладке "пост"), на АРМ оператора все расходы тоже по нулям. Расходомер подключен на имп.вход 2, в "настройках расходомера" в конфигурации ЦБУ привязка тоже к имп.входу 2.

Оффлайн lvsai

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
    • Просмотр профиля
Re: Подключение расходомера к ЦБУ
« Ответ #1 : Марта 15, 2014, 09:33:53 am »
В некоторых версиях модуля ввода программный первый импульсный вход соответствовал второму физическому входу (и наоборот). Попробуйте поменять настройку поста на другой импульсный вход. Если возникнут вопросы, можете позвонить в отдел АСУ по телефону 8(48677)77751.