Автор Тема: Ливенка 22201 СМ следующие проблемы  (Прочитано 4942 раз)

Оффлайн Alex1972

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
Ливенка 22201 СМ следующие проблемы
« : Ноября 03, 2011, 10:42:53 pm »
Двухпостовая ТРК.Второй пост работает безпроблем.На первом, при задании дозы с "Весны" , доза выдачи отображается на индикаторе КУПа, но при старте (начале заправки) индикация сбрасывается в нули и процесс заправки идет беспрерывно, т.е. не идёт счет как на КУПе так и на "Весне".Есть подозрение на датчик расходомера.Где копать?Спасибо.


Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 524
    • Просмотр профиля
Re: Ливенка 22201 СМ следующие проблемы
« Ответ #1 : Ноября 07, 2011, 08:11:30 am »
Здравствуйте.
Дело действительно скорее всего в датчике расхода. Попробуйте в клеммной коробке поменять местами концы от этого датчика (нужно поменять сигнальные провода: третий на четвертый) и посмотреть что получится. По данной ссылке - http://www.livenka.ru/klient_faq.htm#8 подробное описание действий в Вашей ситуации.