Автор Тема: КУП-2  (Прочитано 4476 раз)

Оффлайн borisch

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
КУП-2
« : Ноября 27, 2011, 07:11:12 pm »
Столкнулся с такой проблемой:контроллер КУП-2, при включении ТРК ошибка Е-Р1, контроллер ни на что не реагирует, на ПДУ Весна ТЭЦ 2к горит авария.
Перекоса фаз нет, эл. двигатель проверил, контакты все в норме. Не знаю с чего начать.

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 524
    • Просмотр профиля
Re: КУП-2
« Ответ #1 : Ноября 28, 2011, 08:03:37 am »
Здравствуйте.
Ваше проблема связана с превышением номинального тока работы электродвигателя (больше 2,4 А). Вероятнее всего для решения возникшей проблемы нужно смотреть перепускной клапан насоса (возможно достаточно будет его преодпустить).

Оффлайн borisch

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Re: КУП-2
« Ответ #2 : Ноября 28, 2011, 08:56:40 am »
Да, контроллер понимает превышение тока, но он не дает напряжение на двигатель.