Автор Тема: Некорректная работа КУП-30  (Прочитано 4782 раз)

Оффлайн Cherenkov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Некорректная работа КУП-30
« : Мая 26, 2012, 06:48:15 am »
День добрый!

Возникла проблема с контроллерами КУП-30.
После монтажа и включения 2х приборов, проверка показала, что они некорректно отображают индикацию налива.

Сумматор: должен показывать литры - показывает кубы, причем, например, 1 куб показывает как 10. (нет точки).
Разовый: должен показывать литры, по факту единица до точки означает 100л. после точки еще 2 знака.
Расход: вместо л/мин отображает л/сек.

Оба прибора работаю идентично.
Что с этим можно сделать?

С уважением, Павел.



Оффлайн Cherenkov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: Некорректная работа КУП-30
« Ответ #1 : Мая 26, 2012, 12:23:20 pm »
Да, версия по: 44, от 2011.12.28
Номера приборов: 165-166
Инженер: Золотухина.

Оффлайн Занин Н

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 524
    • Просмотр профиля
Re: Некорректная работа КУП-30
« Ответ #2 : Мая 28, 2012, 08:32:03 am »
Здравствуйте.
КУП30 предусматривает возможность настройки интересующего Вас значения индикации (отображение литров или кубических метров настраивается). Запишите интересующий Вас режим отображения информации на индикации в ячейку 20h.
Инструкцию по программированию ячеек памяти контроллера КУП30 отправил на указанный в профиле адрес электронной почты.

Оффлайн Cherenkov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: Некорректная работа КУП-30
« Ответ #3 : Мая 28, 2012, 09:28:55 am »
Скажите, а перепрограммировать можно только через пульт или преобразователь RS232?
Или возможно напрямую с копмьютера через универсальный конфигуратор?
И поддерживает ли конфигуратор данную версию КУП?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 09:47:50 am от Cherenkov »